設為首頁FacebookYouTubeIG

Post76.hk

搜索
樓主: pac

[電源線] 不祗是幾個牆蘇咁簡單(安裝獨立電源)

  [複製鏈接]

160

主題

1萬

回帖

7

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
366498

76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2013-4-23 12:07 | 顯示全部樓層
Pac Hing,     
Enjoy Music, Enjoy Life!!

4

主題

81

回帖

0

精華

進階玩家

Rank: 4

積分
2256
發表於 2013-4-23 13:39 | 顯示全部樓層
pac 發表於 2013-4-23 11:28

我鍾意!!!

0

主題

9

回帖

0

精華

見習玩家

Rank: 2

積分
346
發表於 2013-4-23 16:37 | 顯示全部樓層
pac 發表於 2013-4-23 11:28

ching 可到大廈錶房關錶前總製。如你所言在MCB總製前取電有危險。

424

主題

7451

回帖

22

精華

白鑽玩家

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

積分
826184

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 黑鑽石勲章

 樓主| 發表於 2013-4-23 16:42 | 顯示全部樓層
calcfwong 發表於 2013-4-23 16:37
ching 可到大廈錶房關錶前總製。如你所言在MCB總製前取電有危險。

是可以自已叫管理處開電錶房關大制

8

主題

326

回帖

0

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
374104

76 榮譽忠義勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2013-4-23 18:02 | 顯示全部樓層
真係正

38

主題

2421

回帖

0

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
304888

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2013-4-23 20:43 | 顯示全部樓層
有心之作

132

主題

1314

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
87889

76 榮譽忠義勲章

發表於 2013-4-23 22:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ronan 於 2013-4-23 22:46 編輯
mantam121 發表於 2013-4-22 20:51
原聞其詳


1. 接駁:

從樓上個post 得知,個接法師傅叫"打媽爭" ,亦即係俗稱偷電的接法,呢個接法未必不符合COP 要求,但就不是一個好的PRACTICE.

2. cable 的insulation

樓主用左prysmian pvc cu. cable, pvc cu. cable 的Current Carrying Capacity(CCC) max. 只有70 Degree. 但xlpe/lsoh cu. cable 最高可以去到90 degree ,當cable 有電流流過時,就會產生熱,當條cable 散熱散得唔好時,cable 的CCC 就要degrade,即係起同一個安裝的環境下,xlpe/lsoh cu. cable 可以有較高的CCC ,即有較高的載流量,載流量越高,代表CABLE 的力水越好

當然xlpe/lsoh cu. cable 的價錢會比pvc 貴, 好似大約貴30%

樓上使用的pvc cu. cable

prysmian 6491x

http://www.prysmian.co.uk/export ... ttach/pdf/6491X.pdf

lsoh cu. cable

prysmian 6491b

http://www.afumexcables.co.uk/6491b_08_11.pdf

起法例方法,單支單膠線(即係樓上用果隻)一定要行conduit or trunking ,不可以行明線,就算你見唔到都好,都唔可以就咁放起個ceiling void 入面,因為明線要有protection.

3. mcb 的rating

從相中可見,用左20A RCBO ,CABLE 就用4MM SQ. ,根據COP , 20A 的RCBO + 2.5 mm sq. 的cable 可以起50m sq. 入面拖無限個插座,但實際可以拖幾多個插座唔講,而用32A 的RCBO +4mm sq. ,可以起100m sq. 入面拖無限個插座,因為cable 已經用左4 mm sq. ,我就用會32A RCBO instead of 20A RCBO ,因為RCBO/MCB 有限流作用,當有20A X1.45 的電流時,20A 的OVERLOAD REGION就會開始運作, 但如果用32A ,要有32A X 1.45 的電流時,個RCBO 的OVERLOAD 先會開始運作,所以32A 的力水一定會比20A 好,可能有人會問,邊會用得哂32A? ,正常運作時係用唔哂,但有PEAK 時就可能會去到,例如AMP 突然要處理大場面時,就會比正常DRAW 較大電流,但呢個時間可能維持幾秒都無,所以不足以令RCBO/MCB 跳制

4. 手工

正常一個電器師傅屈線會有以下手工,D 線會屈到直,個MCB 箱會好整齊,d 線一定唔會彎彎曲曲的

當個mcb 箱有空位,就要加blanking plate ,唔可以就咁空左佢,如圖中紅色所示

結論:

好多師傅都無玩AV ,再者師傅只係識得做,對電器的設計, 理論和背後的意義都會較弱,所以好多野都無考慮到,以為一個獨立mcb 箱再加獨立circuit for socket outlet 就算數,無考慮到電路設計時應該要考慮的地方

如無估錯,d 電器材料係個師傅自已揀,因為要慳錢,夠用就算,唔會好似av 友的角度去諗,因為av 友的想法都會是唔介意再花多少少錢,用黎換取更大的驚喜



223007s4fy4y06o0hsj211.jpg
224111sy8yht8lh8nwt787.jpg

評分

參與人數 5威望 +33 金錢 +28 收起 理由
xxijixx + 10 + 10
grd727 + 3 + 3 絕對認同
smith14 + 8 + 5 用家心得
kwwong3 + 2 精彩報告
mantam121 + 10 + 10 超正!

查看全部評分

156

主題

5222

回帖

2

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
233653

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2013-4-23 22:42 | 顯示全部樓層
ronan 發表於 2013-4-23 22:33
1. 接駁:

從樓上個post 得知,個接法師傅叫"打媽爭" ,亦即係俗稱偷電的接法,呢個接法未必不符合COP 要 ...

太深吾係好明,不過都多謝你詳細解答.

132

主題

1314

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
87889

76 榮譽忠義勲章

發表於 2013-4-23 22:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ronan 於 2013-4-23 22:56 編輯

以下係price list, 出面的價錢會比呢個list 平,大家可以參考下,唔好比d 師傅大到

225239s1lzwlpfaqceduwe.jpg
fuse board.jpg

評分

參與人數 2威望 +20 金錢 +20 收起 理由
Felis + 10 + 10
plnl88 + 10 + 10 精彩報告

查看全部評分

0

主題

9

回帖

0

精華

見習玩家

Rank: 2

積分
346
發表於 2013-4-24 00:25 | 顯示全部樓層
ronan 發表於 2013-4-23 22:33
1. 接駁:

從樓上個post 得知,個接法師傅叫"打媽爭" ,亦即係俗稱偷電的接法,呢個接法未必不符合COP 要 ...

ching 非常詳細和正確,壇中有好多專業意見參考。

其實我想話應該AI SW後才接線或加多條獨立MCB管新MCB箱。

發生意外都有Sw可關。其實一般用家好少用低煙線,樓主用那牌子都0K,

題外話一ching d mcb board接線手法,排位和label 好熟口面。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。
快速回復 返回頂部 返回列表