發表於 2013-4-25 22:59 | 顯示全部樓層
樓主勁!
恭喜,恭喜!
要多多學習!

133

主題

1322

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
91950

76 榮譽忠義勲章

發表於 2013-4-25 23:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ronan 於 2013-4-26 00:41 編輯
karsonkwan 發表於 2013-4-25 04:05
其實電箱咪又係由同一組線分出黎。。。。有冇試過冷氣機startup果時全屋d燈會閃一閃?冷氣機一定係獨立一組 ...


>其實電箱咪又係由同一組線分出黎。。。。有冇試過冷氣機startup果時全屋d燈會閃一閃?冷氣機一定係獨立一組線同fuse的。>>但係點解又會影響到其他 “獨立電源“呢?請師兄指教

呢個情況起好舊的舊樓成日都會發生,其實除左冷氣機外,以前的crt 電視開啟時,都會出現呢個問題

呢個問題叫voltage dip ,即係起短時間之內,個電壓低過正常唔知幾多%

假設一部2 hp 的分體機,正常的運作電流大約是7A ,當起動時,大約有6-7 倍的起動電流,即約7X6-7=42A~49A ,呢D 起動電流只會維持約數秒,個摩打行順左,就會去返正常的操作電流,當起動是,因為DRAW 49A 的電流,CABLE 本身有電阻,而舊樓的CABLE 多數都好幼,質素又差,電阻大,就會試生VOLTAGE DROP ,因為其他電器如燈,都係同冷氣機並聯咁起MCB 箱取電,所以其他電器都會產生VOLTLAGE DIP ,就係咁簡單

新樓好少會有呢個問題,要好舊的舊樓就會發生,想解決好簡單,轉用INVERTER 的冷氣機就可以


>要獨立電源除非有一個獨立發電機比音響用
>或者三相電, 但水線都係同一組, 同埋大夏的用戶其實都係用緊同一個電源

獨立供電不等於獨立電源,師兄所指的應該係獨立供電

其實中電, 港燈同廣東省已經聯網,用意是當其中一間電燈公司出現固障時,其他電燈公司都可以提供有限度的供電, 不會TOTALLY FAILURE.

所以如果真係要玩獨立供電,正如師兄所講,真係要用發電機

至於點解所有電器都係起同一點取電,但點解都有分別,原因好簡單,呢個世界除左電壓外,仲有電流

所以設計大廈的供電系統時,最好把DIRTY LOAD GROUP 埋一齊,同NON-DIRTY LOAD 分開,咁 DIRTY current 就只流向DIRTY LOAD ,唔好流向non-dirty load 果面,就可以減少對NON-DIRTY LOAD的影響

至於水線,有一樣野叫做clean earth ,即係一條獨立的earthing ,呢條獨立的earthing 同電器的earthing 係完全隔離,專係for 對sensitive to noise 的equipment 用,例如電話公司如pccw 都會要求大廈提供clean earth ,至於需唔需要做多條clean earth 比AV 用,例如AUDITORIUM ,THEATRE OR BALL ROOM 的AV EQUIPMENT ,就視付個業主有冇錢做了

評分

參與人數 1威望 +10 金錢 +10 收起 理由
toysonline + 10 + 10

查看全部評分

65

主題

1萬

回帖

2

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96714

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2013-4-25 23:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plnl88 於 2013-4-25 23:21 編輯
bbq2005 發表於 2013-4-25 09:48
勁呀!我都用緊呢隻濾波!


呢隻好一般乍喎!

45

主題

905

回帖

0

精華

星級玩家

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

積分
24454
發表於 2013-4-25 23:37 | 顯示全部樓層
有道理....原來如此. 多謝師兄指教~
BTW...你即係話我層樓舊啦.......  咁我又真係未住過新樓.... 最新果度都45年...
QNAP TS-469L / dCS NB
dCS Paganini DAC / Paganini Master Clock / 大草牌 10m Rubidium Atomic Clock
Audio Note M6 mk3 Preamp
Mcintosh MC452 Power Amp
JAS Audio Odin Speaker

60

主題

1139

回帖

0

精華

星級玩家

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

積分
21317
發表於 2013-4-26 00:16 | 顯示全部樓層
ronan 發表於 2013-4-25 23:13
>其實電箱咪又係由同一組線分出黎。。。。有冇試過冷氣機startup果時全屋d燈會閃一閃?冷氣機一定係獨立 ...

ronan師兄:
請問如果從新装修,應如何分電箱安装供電給Av。
如好似摟主後加獨立电箱,又應,如何較好呢?
Samsung & Jvc & Grandview
Oppo & Onkyo
Threshold & Lexicon
Avalon & Polkaudio & Earthquake

133

主題

1322

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
91950

76 榮譽忠義勲章

發表於 2013-4-26 00:47 | 顯示全部樓層
karsonkwan 發表於 2013-4-25 23:37
有道理....原來如此. 多謝師兄指教~
BTW...你即係話我層樓舊啦.......  咁我又真係未住過新樓.... ...


我唔係呢個意思

只係想講出新樓同舊樓供電系統的分別

其實師兄可以試下扮傻仔,扮咩都唔識,投訴中華電力,投訴點解屋企的電壓咁唔穩家,中華電力就會搵出原因,因為師兄係一個咩都唔識的人,就算中電搵到唔係佢地的問題,咁又點? 因為我只係一名layman ,咩都唔識的,除非中電要比錢先肯幫你搵原因就另計

12

主題

421

回帖

0

精華

進階玩家

關人隱士

Rank: 4

積分
2153
發表於 2013-4-26 11:23 | 顯示全部樓層
ching,好pro喎咁要唔要入番張WR1A架?
我都想攪下!
audio-gd Fun marantz cdp 5003 audiolab 8000Q  P3-DIY P4 PB 2
fuze imod DX 100
HA 3 Head Amp
TPC UE 10 W3  11pro K702 pro 900 HD25-i Q 701

1

主題

6

回帖

0

精華

進階玩家

Rank: 4

積分
1465
發表於 2013-4-26 15:50 | 顯示全部樓層
kankwan 發表於 2013-4-26 11:23
ching,好pro喎咁要唔要入番張WR1A架?
我都想攪下!

Ching
WR1A應該吾係甘意思

302

主題

6928

回帖

10

精華

鉑金玩家

最愛睇戲聽歌

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
149717

76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2013-4-26 16:14 | 顯示全部樓層
pac兄的詳細分享又好正,ronan兄的超詳盡分析又獨到 ,雖然睇完真係好多唔明 ,不過真係一個好好的教學post , 而且大家又討論得好合宜好有禮貌,可能ronan兄建議完,pac兄又好快再黎part 2呢{:9_407:} ,咁家中套野又可以再次提升 ,各位ching又學到唔少
退燒了

20

主題

382

回帖

1

精華

星級玩家

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

積分
27457

76 榮譽忠義勲章76-FC 藍寶石勲章

QQ
發表於 2013-4-26 16:25 | 顯示全部樓層
抵讚
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。
快速回復 返回頂部 返回列表