設為首頁fbYouTubeWhatsapp頻道IG

Post76.hk

搜索
樓主: TaylorSung@FB

[電源線] [求救]DIY 電源線 駁法問題

[複製鏈接]

50

主題

4223

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
199108

76 榮譽VIP勲章

發表於 2024-2-21 09:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ep-71 於 2024-2-21 10:13 編輯
cakecake 發表於 2024-2-20 17:48
其實, MK Hospital Grade係13A頭, 香港行13A條電線1.5mm sq都夠玩(睇下拖板條線), 我個人自己夾線, 2.5mm s ...



馬交雞電工程處 要求13 A 最少比 2.5mm x 3  先啱例

(你 check check 我知HK都一樣)小心!



我幫人造就算例畫燈線比1.5都ok,我都照比2.5mm 有大冇壞,反正成本差唔多

       

至於Hospital Grade 頭, N年前會展,我問過下全球最大生產商代理商 Eng,幾個Hifi audio 問題?

其中一個係Hospital Grade, 顧名思義係比醫院器材用,要求係耐用穩固同防磁…..etc, 一定足料好過買雜乜,

(而且相對較HiFi補品平, 並不是因為佢特別好聲)尼個系好正確!

另一個就係冷

評分

參與人數 1威望 +30 金錢 +30 收起 理由
cakecake + 30 + 30 冷凍呢.....你懂的

查看全部評分

305

主題

2472

回帖

5

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
443217

76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 綠翡翠勲章76 榮譽貢獻勲章

發表於 2024-2-21 09:57 來自手機 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2024-2-21 09:49
M K 你搵到D 三十年前舊庒新貨 make in England 個D紫銅頭就真係好野,

M k紅頭以前系 R S網買系最平!

英式要整粗線, 一係MS一係古河, 無咩款好揀
我自己古河MS都有用, 古河係用料實淨好多, 但MS都對得住個價

305

主題

2472

回帖

5

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
443217

76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 綠翡翠勲章76 榮譽貢獻勲章

發表於 2024-2-21 10:00 來自手機 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2024-2-21 09:56
馬交雞電工程處 要求13 A 最少比 2.5mm x 3  先啱例  

(你 check check 我估HK都一樣)

如果入牆好似都係2.5
我意思係整普通電器用電線果D
所以我話MK頭整2.5mm sq 已經好極限

50

主題

4223

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
199108

76 榮譽VIP勲章

發表於 2024-2-21 10:12 | 顯示全部樓層
cakecake 發表於 2024-2-21 09:57
英式要整粗線, 一係MS一係古河, 無咩款好揀
我自己古河MS都有用, 古河係用料實淨好多, 但MS都對得住個價 ...


作為一件爛鬼電燈佬&窮人,反正我全部都係diy,自作自受,我情願用1/3價錢買美式, 選擇多又好聲

評分

參與人數 1威望 +30 金錢 +30 收起 理由
cakecake + 30 + 30 師兄報告詳盡,真正用家心得.

查看全部評分

305

主題

2472

回帖

5

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
443217

76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 綠翡翠勲章76 榮譽貢獻勲章

發表於 2024-2-21 10:12 來自手機 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2024-2-21 09:56
馬交雞電工程處 要求13 A 最少比 2.5mm x 3  先啱例  

(你 check check 我知HK都一樣)小心! ...


電力(線路)規例工作守則(2020 年版)
106頁, 111頁
1000047744.jpg
1000047743.jpg

50

主題

4223

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
199108

76 榮譽VIP勲章

發表於 2024-2-21 10:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ep-71 於 2024-2-21 10:26 編輯
cakecake 發表於 2024-2-21 10:12
電力(線路)規例工作守則(2020 年版)
106頁, 111頁


睇反第一張圖 10A 糸1.5mm

1 5 A同20A系2.5mm

市面上系冇13 A 空氣開關MCB(即系你只可以比16 A或者20 A),咁所以一定系比2.5mm先符合法例同安全

第一類我估系指燈制線,10 A所以比1.5mm

IMG_5141.jpeg

評分

參與人數 1威望 +30 金錢 +30 收起 理由
cakecake + 30 + 30 專業回覆

查看全部評分

305

主題

2472

回帖

5

精華

鑽石玩家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

積分
443217

76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76-FC 綠翡翠勲章76 榮譽貢獻勲章

發表於 2024-2-21 10:30 來自手機 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2024-2-21 10:22
睇反第一張圖 10A 糸1.5mm

16-20A系2.5mm

所以我都話係一般電器用電線
當然唔係講冷氣機, 幾千火果D煮食爐果D電線

不過我認同去到大咬果D器材俾條粗線佢係好D既
係Perlisten, JL反而唔鍾意粗....

50

主題

4223

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
199108

76 榮譽VIP勲章

發表於 2024-2-21 10:38 | 顯示全部樓層


最近幫朋友家中升級改造,影音系統全部一對一獨立式供電設計
IMG_5143.png

23

主題

5434

回帖

0

精華

黑鑽玩家

AV newbie

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
215896
發表於 2024-2-21 10:44 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2024-2-21 10:38
最近幫朋友家中升級改造,影音系統全部一對一獨立式供電設計

啲美式蘇底,跟返正擺、會唔會好啲呢?
人生如戲、戲如人生,箇中情節、何須認真

50

主題

4223

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
199108

76 榮譽VIP勲章

發表於 2024-2-21 10:47 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ep-71 於 2024-2-21 15:42 編輯
cakecake 發表於 2024-2-21 10:30
所以我都話係一般電器用電線
當然唔係講冷氣機, 幾千火果D煮食爐果D電線


對! 粗 =/= 好,





因為工作上便利及機會,

我10幾年前自己 A B比較研究過,

由 1.5~2.5~10mm ,電源聲音特性,

不同物料嘅Fuse同插座又有咩分別?

吾同廠電源線,不同方法排列與屏閉及接線方式有冇影響?

獨立回路,環路供電等,接地系統等等有乜吾好及好壞,
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。