ronan 發表於 2025-4-6 15:20
師兄想分幾多個個獨立電的Circuit?

以下係個example:

如果總制拉兩條入兩個電箱,電箱A俾屋企其他電(40A/20A+20A+10A+10A….),電箱B俾影音(40A/16A+10A)可以嗎?定系電箱B需要系電箱A RCCB後與家電其他MCB/RCBO並列?

50

主題

4272

回帖

0

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
213594

76 榮譽VIP勲章

發表於 2025-4-7 13:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ep-71 於 2025-4-7 14:01 編輯
kelvinsin 發表於 2025-4-6 18:22
如果總制拉兩條入兩個電箱,(40A/20A+20A+10A+10A….),電箱B俾影音(40A/16A+10A)可以嗎 ...


新加坡例吾知系咪重跟BS???

道理上系電錶總制吾可以出2组電源分2個箱入屋...(因為安全上一組入屋有事 關左總制全屋冇電)..


我造法系入屋一組線入屋接總制(outgoing)出2組線...一組電俾屋企....另一组比電箱B俾影音

138

主題

1351

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96065

76 榮譽忠義勲章

發表於 2025-4-12 23:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ronan 於 2025-4-13 00:09 編輯
kelvinsin 發表於 2025-4-6 17:50
多謝Ching詳盡嗰解釋。我其實住響新加坡組屋,所以最大40A,私宅的確可以去到63A. 我其實嗰意思系在原本嗰 ...


新加玻和香港一樣都係跟BS standard, 所以係一樣
而BS 1363 的插頭係可以好固定咁插起插座入面, 而插頭的CONDUCTOR 都較粗, VOLTAGE DROP 和COPPER LOSS 都較少, 而NOISE 相對起220V 上面係無110V 影響咁大,  所以玩英式係正好多。


Power distribution 除左要考慮實際運行的電流, 仲要考慮discrimination 等因素, 即不是就咁把所有電力的LOADING 加埋就可以,

例如32A mcb 對上的制就要63A, 即mcb 箱的AI 制要63A, 假設32A MCB 對上的制只係40A, 因為32A 和40A 太接近, 當32A MCB 有fault 發生時, 就會跳40A 的制, 即成個MCB 箱跳制, 變左成個MCB 箱都無電, 所以依家新樓設計最低消費都係63A, 因為插座係32A MCB 行RING CIRCUIT, 所以當插座CIRCUIT 有FAULT 發生時, 只會跳32A MCB, 去防止跳63A UPSTREAM 個制攪到成間屋無電。


以師兄的情況計, upstream 個制只係40A, 係唔可以再分多一個獨立電箱出黎比AV equipment , 但如果upsteam 個制係63A, 就可以63A -> 40A (獨立電箱, 20A RCBO 比插座)
所以不如攪獨立CIRCUIT 算了, 唔好攪獨立電箱, 其實一個20A RCBO 去派電比一個13A 插座, 一定好好力水。但師傅可能穿線穿到媽媽聲xdxdxdxd

P.S 其實如果真係對電源質素有要求, 最有效的方法係搬去住新樓, 因為新樓電力公司的火牛係新, 上升總線係新, 成個供電系統都係新, 電源質素一定係最好, 而電源質素最差就係工廠大廈和商業大廈, 因為冷氣或其他PLANT 有好多HARMONICS CURRENT, STARTING 時又會有VOLTAGE DIP, 電源的源頭已經差, 想點攪都無用。



評分

參與人數 1威望 +20 金錢 +20 收起 理由
kelvinsin + 20 + 20 師兄報告詳盡,真正用家心得。

查看全部評分

138

主題

1351

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96065

76 榮譽忠義勲章

發表於 2025-4-13 00:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ronan 於 2025-4-13 00:06 編輯
kelvinsin 發表於 2025-4-6 18:22
如果總制拉兩條入兩個電箱,電箱A俾屋企其他電(40A/20A+20A+10A+10A….),電箱B俾影音(40A/16A+10A)可以嗎 ...


總制拖兩個電箱唔係一個正確做法, 正確做法係一個40A 電箱比兩個電箱, 一個係A 電箱, 另一個係B 電箱
但因為總制只有40A, 因為discriminaiton 考慮, 電箱A 只有20A, 而電箱B 只有20A

插座的rcbo 只可以用20A, 不能夠使用32A, 但當有fault current 時, 會直接跳20A 的電箱個總制, 而不是只跳有FAULT 的CIRCUIT
所以呢個都唔係一個正確的做法


評分

參與人數 1威望 +20 金錢 +20 收起 理由
kelvinsin + 20 + 20 師兄報告詳盡,真正用家心得。

查看全部評分

26

主題

523

回帖

0

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
291458

76-FC 綠翡翠勲章

發表於 2025-4-13 09:12 | 顯示全部樓層
ronan 發表於 2025-4-12 23:52
新加玻和香港一樣都係跟BS standard, 所以係一樣
而BS 1363 的插頭係可以好固定咁插起插座入面, 而插頭的 ...


多謝詳儘嗰解釋。我仲有滴唔明,請問推薦嗰接法繫以下邊種?
Option A:
[Main Switch – 40A]
       │
       ├── RCBO 20A → AV1
       ├── RCBO 20A → AV2
       ├── RCBO 20A → AV3
       └── RCCB 40A
              ├── MCB 20A → Washer/Dryer
              ├── MCB 16A → Microwave/Fridge
              ├── MCB 10A → Lighting
              ├── MCB 16A → General Plugs 1
              └── MCB 16A → General Plugs 2

Option B:
發表於 2025-4-14 13:06 | 顯示全部樓層
kelvinsin 發表於 2025-4-13 09:12
多謝詳儘嗰解釋。我仲有滴唔明,請問推薦嗰接法繫以下邊種?
Option A:
[Main Switch – 40A]

Option A & B 都吾o岩...


可以參孝下


i
[Main Switch – 40A]

└── ──  line 1 ── RCCB 25A
                                   ├── MCB 16A → AV1
                                   ├── MCB 16A → AV2
                                   ├── MCB 16A → AV3


└── ──  line2  ── RCCB 40A
                                   ├── MCB 20A → Washer/Dryer
                                   ├── MCB 20A → Microwave
                                   ├── RCBD 16A → Fridge
                                   ├── MCB 10A → Lighting
                                   ├── MCB 16A → General Plugs 1
                                   └── MCB 16A → General Plugs 2

9

主題

838

回帖

0

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
292636
發表於 2025-4-14 14:03 | 顯示全部樓層
1. 小弟既廳有大約150-200呎

2. 家中已經做好曬入牆電源線, 而我廳既傢俬將會全拋重新買過, 由於電制總箱在廳, 所以我想搞搞個電箱另拉兩條獨立電源線出黎, 好嗎? 定買電處算?
- 睇你budget, 做獨立電就由電箱分獨立MCB出嚟當然好, 但電處我又覺得都可以共存嘅

3. 做一個兩位 定 兩個兩位 牆插 好呢(玩5.1.4 + 2 CH) ?
- 可以嘅話一個蘇位俾十仔, 一個兩位俾後級, 一個兩位俾前級

4. 明喉 同 入牆喉 有分別嗎?
- 入牆靚仔但成本高啲, 一定要做獨立喉, 最好做25mm喉, 啲發燒電線可以好粗, 但要睇現場環境做唔做到

5. 如果做左兩條獨立電源線, 之後係咪唔洗再買電處 或 濾波拖板既野呢?
- 獨立電同電處係可以共存

6. 師兄有冇可靠專業拉線師父介紹?
- 合資格電工師傅都可以做到, 最緊要係老實同肯陪你玩, 重有你要俾清楚要求

26

主題

523

回帖

0

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
291458

76-FC 綠翡翠勲章

發表於 2025-4-14 19:02 來自手機 | 顯示全部樓層
Ep-71 發表於 2025-4-14 13:06
Option A & B 都吾o岩...




唔通我理解錯誤?不過黎嗰都系我原先嗰念法。不過有25A個RCCB?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。