本帖最後由 ronan 於 2025-4-13 00:09 編輯
新加玻和香港一樣都係跟BS standard, 所以係一樣
而BS 1363 的插頭係可以好固定咁插起插座入面, 而插頭的CONDUCTOR 都較粗, VOLTAGE DROP 和COPPER LOSS 都較少, 而NOISE 相對起220V 上面係無110V 影響咁大, 所以玩英式係正好多。
Power distribution 除左要考慮實際運行的電流, 仲要考慮discrimination 等因素, 即不是就咁把所有電力的LOADING 加埋就可以,
例如32A mcb 對上的制就要63A, 即mcb 箱的AI 制要63A, 假設32A MCB 對上的制只係40A, 因為32A 和40A 太接近, 當32A MCB 有fault 發生時, 就會跳40A 的制, 即成個MCB 箱跳制, 變左成個MCB 箱都無電, 所以依家新樓設計最低消費都係63A, 因為插座係32A MCB 行RING CIRCUIT, 所以當插座CIRCUIT 有FAULT 發生時, 只會跳32A MCB, 去防止跳63A UPSTREAM 個制攪到成間屋無電。
以師兄的情況計, upstream 個制只係40A, 係唔可以再分多一個獨立電箱出黎比AV equipment , 但如果upsteam 個制係63A, 就可以63A -> 40A (獨立電箱, 20A RCBO 比插座)
所以不如攪獨立CIRCUIT 算了, 唔好攪獨立電箱, 其實一個20A RCBO 去派電比一個13A 插座, 一定好好力水。但師傅可能穿線穿到媽媽聲xdxdxdxd
P.S 其實如果真係對電源質素有要求, 最有效的方法係搬去住新樓, 因為新樓電力公司的火牛係新, 上升總線係新, 成個供電系統都係新, 電源質素一定係最好, 而電源質素最差就係工廠大廈和商業大廈, 因為冷氣或其他PLANT 有好多HARMONICS CURRENT, STARTING 時又會有VOLTAGE DIP, 電源的源頭已經差, 想點攪都無用。
|
評分
-