MCB載流量同电線載流量要配合.
可以MCB載流量(Amp數)大過电線載流量(Amp數),就會电線溶掉而MCB斷路.
即MCB 載流量(Amp數)要細過电線載流量(Amp數)才可.
放射式用2.5mm sq 係20A MCB.
所以好多工程都會將电線放大一級.

171

主題

6635

回帖

21

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
148234

76 榮譽慈善家勲章76 榮譽貢獻勲章76 榮譽有禮勲章76星級影音勲章76 榮譽鑽石勲章76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2011-4-23 23:53 | 顯示全部樓層
簡單說,本港自90年代後落成大厦,屋內廳房牆座均為BS 13A,由一條30A/32A MCB管理,器材BS 13A插頭附Fuse,跟據器材耗電配用Fuse,多為3A, 5A, 和13A。

發燒友加裝獨立電,目的都是一隻MCB配一個牆座,除非牆座仍選用BS 13A,那麽2.5mm則可配用20A MCB。

但醉翁之意,發燒友轉用BS 15A牆座,插頭無Fuse保護時,選用MCB就不能只看線身,必須配合牆座規格 -- 15A
座右銘

終生搜尋,為己為人
尊重自己,尊重別人
談吐温文,樂也悠悠
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。