 樓主| 發表於 2010-4-1 15:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Big_McIn 於 2010-4-2 03:25 編輯
而家D分體式冷氣我就唔知,我家D3匹三菱同1匹曰立窗口式都係用英式15A圓頭,斷路開關用30A. ...
hw1723 發表於 2010-4-1 12:48


師兄:

本人多事替你在香港三菱電機網頁搜集資料
http://www.mitsubishi-ryoden.com ... 1&model=RB-24AL

本年度窗口冷氣機最高有二匹半(RB24AL , 22490BTU),耗電量是2810w,電流值是12.8A,已經非常接近15A,倘若師兄的冷氣機是3匹的話,電流值就會幾達15A,冷氣機耗電量是持續的,請師兄小以,可考慮請技師改用20A制,只出自誠意。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
waicsl + 10

查看全部評分

12

主題

188

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
36018
發表於 2010-4-1 18:17 | 顯示全部樓層
師兄:

有博士級師兄都經常提点我們:
1. Philips 3000 BDP + Onkyo 807 + KEF 5005.5 system 所得效果是 ...
Big_McIn 發表於 2010-3-31 13:02


6mm電線30A

12

主題

188

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
36018
發表於 2010-4-1 18:22 | 顯示全部樓層
話時話, 我o的美插係20A, 會唔會更危險...

3

主題

78

回帖

0

精華

進階玩家

Rank: 4

積分
1381
發表於 2010-4-1 18:46 | 顯示全部樓層
Good material, study again...

35

主題

1346

回帖

0

精華

專業玩家

樹皮都無得食~有無師兄可以請我 ...

Rank: 6Rank: 6

積分
5359

76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2010-4-2 01:09 | 顯示全部樓層
各位師兄,
如果用同一部機,同一條電源線.
分別用英插和美插AB對比,又會唔會有分別呢?
新丁一名,多多指教。

171

主題

6635

回帖

21

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
148234

76 榮譽慈善家勲章76 榮譽貢獻勲章76 榮譽有禮勲章76星級影音勲章76 榮譽鑽石勲章76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

 樓主| 發表於 2010-4-2 03:24 | 顯示全部樓層
話時話, 我o的美插係20A, 會唔會更危險...
Psychoav 發表於 2010-4-1 18:22


美式125v 20A嘅N是橫走,必順配合20A牆座用,它是不可以插入普通125v 15A牆座。

至於額定電流,在同一電壓下(125v),20A當然比15A強。

171

主題

6635

回帖

21

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
148234

76 榮譽慈善家勲章76 榮譽貢獻勲章76 榮譽有禮勲章76星級影音勲章76 榮譽鑽石勲章76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

 樓主| 發表於 2010-4-2 03:31 | 顯示全部樓層
各位師兄,
如果用同一部機,同一條電源線.
分別用英插和美插AB對比,又會唔會有分別呢?{:6 ...
xxxxERICxxxx 發表於 2010-4-2 01:09


請再仔細閱讀第四頁「結論篇」就會找出自己認同答案哩

http://www.post76.com/discuss/vi ... p;extra=&page=4

12

主題

188

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
36018
發表於 2010-4-2 03:42 | 顯示全部樓層
美式125v 20A嘅N是橫走,必順配合20A牆座用,它是不可以插入普通125v 15A牆座。

至於額定電流,在同一電 ...
Big_McIn 發表於 2010-4-2 03:24


我牆座都係20A

35

主題

1346

回帖

0

精華

專業玩家

樹皮都無得食~有無師兄可以請我 ...

Rank: 6Rank: 6

積分
5359

76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

發表於 2010-4-2 03:44 | 顯示全部樓層
請再仔細閱讀第四頁「結論篇」就會找出自己認同答案哩
Big_McIn 發表於 2010-4-2 03:31


我自已己有答案,Thanks.
新丁一名,多多指教。

171

主題

6635

回帖

21

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
148234

76 榮譽慈善家勲章76 榮譽貢獻勲章76 榮譽有禮勲章76星級影音勲章76 榮譽鑽石勲章76 榮譽忠義勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章76-FC 藍寶石勲章

 樓主| 發表於 2010-4-2 09:54 | 顯示全部樓層
Good material, study again...
redrock 發表於 2010-4-1 18:46


噤高與,就AnCall多計一題,主角就是美式125v 20A

P = V x I
P = 125 x 20
P = 2500瓦特(Watt)

I = P/v
I = 2500/250
I = 10安培(Amp)

結果是在同一電壓下(125v) 比較,20A導電能力就較15A高。
不過與BS 250v 13A比較的話,仍然弱3A啊。




PS: 美式125v 20A是不符合香港機電工程署規格

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
waicsl + 10

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。