設為首頁FacebookYouTubeIG

Post76.hk

搜索
樓主: boelvin

[請教] 獨立電新電箱最佳接駁方法

  [複製鏈接]

44

主題

4465

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
34510

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-9-3 17:07 | 顯示全部樓層
用膠槽做明都可以搞好屏蔽防干擾的。

用膠喉入牆都係廢,總之不做防干擾就等於拖板好少少。

4

主題

433

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
38405
發表於 2014-9-3 17:25 | 顯示全部樓層
 我自己都是用1號方案,即二隻獨立漏電保護制,一隻專供家電,另一隻專供音響,供音響在漏電保護制後直接二組線,每組都是用英國AEI swg 16*7約12mm,應該足夠走63a,三條一組穿入32mm軟鐵管,軟鐵管做屏蔽,這二組各接二個英國duraplug 32a工業防水插(MK屬下品牌)及一個15a(MK)插蘇底,之後就在這些插接上美式插板供音響使用及5000w隔離牛,一用十多年

15

主題

88

回帖

0

精華

專業玩家

Rank: 6Rank: 6

積分
9967
 樓主| 發表於 2014-9-4 23:11 | 顯示全部樓層
謝謝各位提供的方案及解決方法. 本來打算用膠槽, 偷佢簡單方便. 而家會選擇銅喉, 不過依然係要妥協用明喉.

37

主題

1942

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
30301
發表於 2014-9-4 23:37 | 顯示全部樓層
billymud 發表於 2014-9-2 09:15
走明線有咩所謂呢?  入牆只不過係其中一個裝飾法而已。
用線愈粗愈靚,更加建議用明缐佈局,展示 ...

pompeidu 同 the Louvre... ching 你間唔時喺法國第二頭住家住呀?
(Post76 Android 手機版送出)
<font color="Silver">Source: CDM9pro/CDPRO2/LX55/XMOS
DAC: 雙ES9018/雙TDA1541A/雙TDA1547/
雙AKM4399/雙WM8741
Pre: DIYMarantz/DIYAudionote M7
Amp: 300B/ICEPOWER250A/UcD400 dual mono
SPK: MEZZO6[/colo

15

主題

88

回帖

0

精華

專業玩家

Rank: 6Rank: 6

積分
9967
 樓主| 發表於 2014-9-5 00:07 | 顯示全部樓層
jastudio 發表於 2014-9-4 23:37
pompeidu 同 the Louvre... ching 你間唔時喺法國第二頭住家住呀?
(Post76 Android  ...

可能係佢設計的

30

主題

4743

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
88314
發表於 2014-9-5 12:54 | 顯示全部樓層
boelvin 發表於 2014-9-5 00:07
可能係佢設計的


果兩壇野係D用剩既建築材料起既 ! ...  
billy

37

主題

1942

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
30301
發表於 2014-9-5 13:09 | 顯示全部樓層
billymud 發表於 2014-9-5 12:54
發表於 2014-9-5 13:11 | 顯示全部樓層
jastudio 發表於 2014-9-5 13:09
你都用剩幾多嘢
有冇D用剩金條
(Post76 Android 手機版送出)

有用剩d polyester caps and mica caps 咋 。
billy

59

主題

766

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
144966

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-9-5 22:47 來自手機 | 顯示全部樓層
keytai214 發表於 2014-9-1 16:32
你的想法是可以的,但反正兩個 MCB 中間的距離咁短,不要用 10MM,用 16mm ,甚至更粗都不會花你多少錢, ...

如果我唔用mcb條水線,係入牆鋼筋勾條水線出黎可行嗎?因鋼筋直到大地

33

主題

604

回帖

3

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
54774

金耳朵銀耳朵學員76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-9-5 23:16 | 顯示全部樓層
paulonmi 發表於 2014-9-5 22:47
如果我唔用mcb條水線,係入牆鋼筋勾條水線出黎可行嗎?因鋼筋直到大地

理論上你的做法是可以的,但 鋼筋接地的阻抗 不會 細過 用 MCB 條水線 (阻抗越細越好),MCB 內的水線是特別設計作為安全接地 (有些情況是會接上大廈鋼筋,但這並不普及),如非出現問題,如用久了氧化了 / 斷開了 ...,數值必定是最好的

而且不要忘記,鋼筋串通整座大廈的外牆,跟本是一條大型天線,吸了不少空間中的訊號 ... ... 可能會經 條水線入去你的機器
A.C. Spectrum DIY
Sharp LC-52LX830H
Philips BDP 2980
PD-10-K, Foobar
CA 351C
CA 651A
QED Ruby Anniv. Evo. Spk Cable
B
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。