設為首頁fbYouTubeWhatsapp頻道IG

Post76.hk

搜索
查看: 8313|回覆: 11

[請教] 獨立電 - T 線到新電箱

[複製鏈接]

41

主題

588

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
74217

76 榮譽慈善家勲章

發表於 2014-5-20 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

如果想睇到更多76師兄嘅分享,快啲登入成為會員啦!

您需要 登入 收看或下載更多內容。還未成為會員?成為會員

x
剛剛搵咗師父黎安裝新電箱攪獨立電,叫佢由入屋總線係入舊電箱前 T 一條線去新電箱,我見佢只係將一條新10mm線同入屋總線駁埋一齊入舊電箱總制,唔知咁樣整有冇問題及有冇其他好 d 既方法呢?

唔該哂!
tee.jpg

33

主題

604

回帖

3

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
54774

金耳朵銀耳朵學員76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-5-20 13:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 keytai214 於 2014-5-20 13:31 編輯

接法正路,但要小心計算 兩個 MCB 各自的 總 電流上限,因 看圖 舊的上限看 不到(一般是 63A),新MCB的接法因有 40A RCD,所以上限是 40A

如個 2個 MCB 的獨立用電量加起來大過 63A,便有機會屋內不跳掣,而跳了 錶房,你便麻煩,不單全屋無電,入錶房打掣要找管理處,除非你有電A牌,否則要找師傅,便 吾見 $$$$$
A.C. Spectrum DIY
Sharp LC-52LX830H
Philips BDP 2980
PD-10-K, Foobar
CA 351C
CA 651A
QED Ruby Anniv. Evo. Spk Cable
B

41

主題

588

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
74217

76 榮譽慈善家勲章

 樓主| 發表於 2014-5-20 13:43 | 顯示全部樓層
keytai214 發表於 2014-5-20 13:29
接法正路,但要小心計算 兩個 MCB 各自的 總 電流上限,因 看圖 舊的上限看 不到(一般是 63A),新MCB的接法 ...

謝謝你的回覆!現在可以放心了。
舊電箱應該是 63A MCB,
新電箱我是用 63A AI 接駁 6 條 20A 老鼠尾。

33

主題

604

回帖

3

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
54774

金耳朵銀耳朵學員76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-5-20 14:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 keytai214 於 2014-5-20 14:14 編輯
lyfedpmp 發表於 2014-5-20 13:43
謝謝你的回覆!現在可以放心了。
舊電箱應該是 63A MCB,
新電箱我是用 63A AI 接駁 6 條 20A 老鼠尾。 ...


你最好叫師傅看看 錶前掣 的過載保護A數是多少,然後你屋內的兩個MCB 的總開關的 過載保護A數 相加後不要大太多。
 樓主| 發表於 2014-5-20 14:46 | 顯示全部樓層
keytai214 發表於 2014-5-20 14:10
你最好叫師傅看看 錶前掣 的過載保護A數是多少,然後你屋內的兩個MCB 的總開關的 過載保護A數 相加後不要 ...

ok, thanks.

44

主題

4465

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
34510

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-5-20 16:57 | 顯示全部樓層
咁樣駁好似唔啱例,全屋應該只得一個總制,任何分支電箱必須從總制之下取電,

遇到事故關總制你就想像到會發生乜野情況,

玩到如此高要求,不如用正式HiFi電源線跟錄音室規格做喇。

4

主題

433

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
38405
發表於 2014-5-20 19:58 | 顯示全部樓層
最好換走d大陸德力西跳制

33

主題

604

回帖

3

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
54774

金耳朵銀耳朵學員76-FC 藍寶石勲章

發表於 2014-5-20 21:06 | 顯示全部樓層
YYSKY 發表於 2014-5-20 16:57
咁樣駁好似唔啱例,全屋應該只得一個總制,任何分支電箱必須從總制之下取電,

遇到事故關總制你就想像到會 ...


謝 YYSKY,例書應該有提:http://www.emsd.gov.hk/emsd/c_download/pps/pub/COP_C.pdf

26J (d)在供電商電錶用戶總開關掣之間的用戶總連接,應由用戶負責安裝及維修,且應使用不少於4平方毫米的銅絞合導線。

以上提到 用戶 總開關,叫得總,便應該只得一個 ... ...

那麼 lyfedpmp 要問清楚 師傅,應該
1. 入新 MCB 的那條線 應該先 經過 舊 MCB 的總掣
or
2. 新加一個 總掣在 新、舊 MCB 之前。
發表於 2014-5-20 23:54 | 顯示全部樓層
keytai214 發表於 2014-5-20 21:06
謝 YYSKY,例書應該有提:http://www.emsd.gov.hk/emsd/c_download/pps/pub/COP_C.pdf

26J (d)在供電商 ...

樓主呢個接法無非被開個總制,覺得靚聲少少,

其實將條大碌HiFi線由舊電箱經一條32A MCB取電拖到HiFi機旁邊再加新電箱,由新電箱用幼HiFi線接牆蘇,咁仲靚聲。

41

主題

588

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
74217

76 榮譽慈善家勲章

 樓主| 發表於 2014-5-21 10:27 | 顯示全部樓層
YYSKY 發表於 2014-5-20 23:54
樓主呢個接法無非被開個總制,覺得靚聲少少,

其實將條大碌HiFi線由舊電箱經一條32A MCB取電拖到HiFi機 ...

謝謝各位意見, 會再同師父傾下點做!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。
快速回復 返回頂部 返回列表