發表於 2012-12-27 00:16 | 顯示全部樓層
plnl88 發表於 2012-12-27 00:13
師兄,請教:
相中的 RCCB = RCD?
其他三個 32A 的就是 MCB。

全中

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
plnl88 + 10

查看全部評分

44

主題

4465

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
34513

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2012-12-27 00:18 | 顯示全部樓層
點用加埋都未及個水煲咁食電的(2860w),只要分多個拖蘇唔插萬能蘇就得喇。

65

主題

1萬

回帖

2

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96714

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2012-12-27 00:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plnl88 於 2012-12-27 00:29 編輯
galleryng 發表於 2012-12-27 00:16
全中


thx 師兄。

142

主題

4153

回帖

2

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
217299

76 榮譽忠義勲章76-FC 黑鑽石勲章

發表於 2012-12-27 00:22 | 顯示全部樓層
billymud 發表於 2012-12-27 00:08
師兄,你唔知個電氣C虎點裝你屋企,冇室內電力佈缐圖提供,咁就只好係咁插、係咁插,然後逐部機開,唔好一 ...

電氣cfu係要有牌先做得,亦都有佢嘅專業操守,當然我都見唔少裝修cfu冇電牌做壞規矩之餘仲係唔合法㖭

142

主題

4153

回帖

2

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
217299

76 榮譽忠義勲章76-FC 黑鑽石勲章

發表於 2012-12-27 00:27 | 顯示全部樓層
plnl88 發表於 2012-12-27 00:18
thx 師兄。

晶爺,我都有好多嘢要跟你學習

65

主題

1萬

回帖

2

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96714

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2012-12-27 00:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plnl88 於 2012-12-27 00:33 編輯
galleryng 發表於 2012-12-27 00:27
晶爺,我都有好多嘢要跟你學習


咪玩我啦。 我乜都唔識架。
所以我會問好多白痴問題。

我諗我隻電箱好舊,重用緊 30A MCB 而非 32A。

65

主題

1萬

回帖

2

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96714

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2012-12-27 00:36 | 顯示全部樓層
galleryng 發表於 2012-12-27 00:27
晶爺,我都有好多嘢要跟你學習

今晚多得你地點醒我乍。

可否話我知 2.5mm 的銅線一般都頂得住 15A throughput 架?

142

主題

4153

回帖

2

精華

黑鑽玩家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

積分
217299

76 榮譽忠義勲章76-FC 黑鑽石勲章

發表於 2012-12-27 00:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 galleryng 於 2012-12-27 00:40 編輯
plnl88 發表於 2012-12-27 00:00
想問下 2.5mm 的銅線芯 max throuhput 是否一定係 15a?


你所講果個冇記錆應該叫cable carrying capacity,跟據COP- 表13(1),2.5mm線載流量係15A/20A,無論一相兩線、三相四線、封閉環境或直接夾放

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
plnl88 + 10

查看全部評分

65

主題

1萬

回帖

2

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
96714

76 榮譽貢獻勲章76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2012-12-27 00:39 | 顯示全部樓層
galleryng 發表於 2012-12-27 00:36
你所講果個冇記錆應該叫cable carrying capacity,跟據COP- 表13(1),2.5mm線載流量係20A,無論一相兩 ...

再次多謝解答!

44

主題

4465

回帖

0

精華

銀級玩家

Rank: 8Rank: 8

積分
34513

76-FC 藍寶石勲章

發表於 2012-12-27 00:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YYSKY 於 2012-12-27 01:03 編輯

正常係總制>32A水氣制>?A MCB制,?=如果屋細得一組RING蘇用30A,屋大分幾組會用每組20A,而RING蘇係用兩對2.5mm線組成的,足夠通過35A電流的,電線和MCB係夠力有餘,主要決定係牆蘇接觸點電流大過13A,所以英式蘇頭有條13A Fuse作限流,確保電流係13A內,這個大家無諗到,拍唔夠力可以換雙位牆蘇,拖雙拖板有26A電流用當然MCB要用30A喇。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
plnl88 + 10

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。