咁由房冷氣制位去到拖排咪冇左水氣制的保護! 小心.

冷氣机有摩打,壓縮器. 电源燥音也是不少的. 对音質是有 ...
csum123 發表於 2010-7-7 21:42


Agree, motor 的noise 真係好勁,starting current 又大,個COMPRESSOR 一開就會voltage dip,電源靚極有限

而新果D 用INTERTER 的冷氣仲衰,勁多HARMONIC ,POWER QUALITY 勁差

再者冷氣的circuit 一般只會用20A MCB + 2.5MM.SQ 1/C PVC CU CABLE ,但插頭的MCB 是30A OR 32A + 2X2.5MM.SQ 1/C CU. CABLE,所以插座一定較冷氣機線好力

133

主題

1322

回帖

0

精華

黃金玩家

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
91950

76 榮譽忠義勲章

發表於 2010-7-8 14:23 | 顯示全部樓層
Agree x 2!!
Ching, 安全緊要呀!!!
試想想, 點解d發展商寧願成本高d都要將冷氣電分開? ...
yoes 發表於 2010-7-8 14:05


因為冷氣機用電量大,同埋冷氣機係固定裝置,要同插座電路分開,所以要有獨立的電源,呢個亦都係法例要求

詳情可以參考以下機電工程署的工作守則第37 頁最下果部份
http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pps/pub/COP_E.pdf

44

主題

2582

回帖

0

精華

鉑金玩家

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

積分
127949

76 榮譽VIP勲章76 精選榮譽會員勲章

發表於 2010-7-8 15:06 | 顯示全部樓層
今天去坐在家無事做 播看上一期12蚊書仔的獨立電介紹 心中好奇下 就去看一下自己家中的大制 有5個制 位 發 ...
terry-chui 發表於 2010-7-7 17:10


師兄你咁既情況唔攪好過攪啦!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 成為會員

本版積分規則  允許回帖郵件提醒樓主

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Post76玩樂討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Post76玩樂討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。權利。